尿路感染原因

注册

 

发新话题 回复该主题

探析配网线损四分管理中的难点及解决对策2817 [复制链接]

1#

探析配线损四分管理中的难点及解决对策


摘 要:线损指的是电能传输中的损耗,关系到配的经济效益。线损率过高对电力系统的正常运转极为不利,对正常供电也会产生非常消极的影响。因此,作为供电企业,必须重视加强线损管理,以降低线损率为目标,积极采取有效的管理方式,提高管理效率,降低电能消耗。文章对配线损四分管理中的难点问题进行了全面分析,并提出了解决策略。


中国论文


关键词:配线损率;四分管理;难点问题;解决对策


中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)30-0137-01


1 线损率


线损率是评价供电企业管理工作的重要参照,对企业发展有着极大影响。配的经济效益与线损率密切相关,因此,出于经济利益和社会效益考虑,供电企业必须针对配线损的特点,重视加强线损管理,降低线损率。为改善管理效果,不少电力企业均加强了四分管理力度。四分管理是一种具有较高科学性的综合管理方式,在配线损管理中的应用能够显著降低线损率,减小电能损耗,但是,在具体的管理中依旧存在一些难点问题。


2 配线损四分管理中的难点问题及解决对策


线损四分管理的最终目的是减小电能消耗,提高配的经济效益。从专业角度看,配线损率=分片线损率=分线线损率=分电压线损率=分台区线损率。所以,在线损管理中必须重视加强分片、分线、分电压、分台区四个方面的线损管理。


2.1 分片和分线管理中的难点问题及解决对策


2.1.1 分片和分线管理中的难点问题


随着电缆入地的实现和电改造的进行,配线路也发生了一些变化,线路运行并不拘泥于某种固定方式,而是越发灵活多变。以10 kV配为例,由于部分线路非常复杂,为确保正常供电,此类线路通常会采用双环接线的形式。双环接线的优势在于能够使用一个开关控制多条线路,有助于保证电能安全。但是同时,此种模式也存在一些不容忽视的问题:若线路运行方式存在差别,电流方向就会因此产生改变,某段时期的线路用户数量无法确定,会给统计带去很多困扰。对于上述问题,技术部门也制定了一定的应对措施,但是效果并不能令人满意,无法真正解决问题。当前实行的措施主要是在开关位置加装计量设备,记录不同流向的电量数据。此方法能够对数据模糊问题起到一定的改善作用,但是由于中间环节涉及到的数据很多,不但会造成工作量显著加大,还增加了误差出现的概率。


2.1.2 解决对策


要想解决上述问题,首先必须明确两点:①电流均是从母线向线路流动的。②配变侧流向固定,均是从高压侧向低压侧流动。因此,针对电流的流向特点,在管理实践中,可以采取打包处理的方式进行管理,并合并用户、合计电量。这样一来,具体操作中只需在低压侧和线路分支处加设计量表即可,有助于减轻工作负担,并且一旦出现异常情况,也可以通过统计数据及时发现。此种管理方式还能够减少计算流程和步骤,对造成线损变化的原因也能够更准确的鉴别,有助于开展科学分析。综上所述,使用分片管理的方式,有助于减小数据误差,能够为寻找线损原因提供指导。


2.2 分电压管理中的难点问题及解决对策


2.2.1 出现过高压线路线损率比低压线路高的原因


在现实中,不少线路均出现过高压线路线损率比低压线路高得多的情况。在不考虑供电量有误的情况下,依据线损计算的有关公式可知,这种现象的出现很可能与低压区售电量、专变量、台区总电量有关。此种情况的发生原因,一般有以下几种:①窃电行为。窃电行为会造成电量计算误差,售电量计算不准确。②抄表人和管理者由一人兼任。抄管不分的情况下,极易出现为达到相关指标要求,人为故意调减数据的情况,导致数据失真。


2.2.2 解决措施


对于上述问题,解决措施为:


①从根本上杜绝窃电行为,设置固定的时间进行抄表结算,加装负荷系统,确保统计数据真实有效;利用负荷系统检测异常情况,每天进行巡测,确保出现的异常情况可以被及时发现和解决;为了防止用户窃电,可以采取计量改造、稽查测试等方式加强防范。


②设置合理指标。为了形成有效激励,指标设置一定要确保合理。线损率指标的设置必须确保具有科学性,压缩人为操作的空间。对于部分台区由于工作人员不足,抄表员和管理者均由一人担任的情况,应加大检查力度,随时抽查任意路线的抄表情况,降低人为操作的发生几率,确保数据的真实性。


2.3 分台区线损管理中的难点问题和解决对策


2.3.1 分台区线损管理中的难点问题


低压分台区管理是配线损四分管理中复杂程度最高的部分,用户以普通居民、小型餐饮企业等为主。用户平均用电量不多,但是用户数量却不少,所以,电能表计出现异常的话很难被及时的发现。并且,不少用户购买电量使用的是预付费的方式,所购电量划入售电量范围,这样一来,总表量就无法与分表量比对,造成线损统计结果不准确。住宅区在设计变压器容量的时候,依据是小区的最终规模,所以,在住宅区住户较少、入住率偏低的情况下,台区负荷率就会出现异常偏低的问题。以某小区为例,入住率和台区负荷率分别为20%、≤5%。


2.3.2 解决对策


对于上述问题,解决对策为:①用户管理中,应先将用户资料梳理清晰。采取拉式的资料清理方式,以出线开关为起点,实行各条线路、台区的用户定位,之后在电力管理系统中录入获取的信息和资料。应注意的是,在具体实践中进行信息核实的时候,绝不能完全依赖账本,而是要进行现场调研,确保资料详尽、准确,账本记录的用户情况与事实相符,避免出现电表与用户数量不一致的情况,防止窃电行为的发生。另外,考虑到用户的用电特点,单元内最好不要加装考核表,以免中间数据过多影响统计结果的准确性。②对于用户预付费带来的一系列问题,可以通过集中抄表系统解决,在相同时间统计分表和总表电量,能够利用统计数据,及时发现异常,使现场检查更具针对性。③供电方案的设计过程中,应将变压器负荷纳入考虑范围,配置方面应尽量采取并列运行的方式,提升变压器的运行效益,防止入住率过低导致损耗过大的情况发生,提高配的经济效益。


3 结 语


总体来讲,四分管理是降低配线损率的有效途径和重要手段,对减小电能消耗,提高配的经济效益有着极为重要的现实意义。但是,在管理实践中,依旧存在很多的难题需要克服。四分管理中比较常见的问题是管理效率低和原因不明确等,对于这些难题,应依据具体问题的不同特点,采取有针对性的解决措施。同时也应注意,降低线损率需要从多个方面去努力,见效比较慢,所以,为了提高工作人员的积极性,应制定合理的绩效考核方案。


另外,收集有效的、真实的资料有助于管理工作质量的改善,因此,在收集资料的过程中,应重视及时总结工作经验、教训,不断改进工作方式和方法,提升工作效率。


参考文献:


[1] 付晓斌.刍议电力营销信息化条件下配线损精细化管理[J].信息系 统工程,2014,(11).


[2] 潘臻荣.10 kV及以下配线损管理存在的问题及对策探析[J].企业技 术开发:中旬刊,2014,(7).


[3] 谢传位.减轻配线损的技术与管理实践[J].中国新技术新产品,2014,


(18).


[4] 刘旭.线损分析在配线损管理中的重要性[J].黑龙江科技信息,2014,


(31).


[5] 胡斯宽.不平衡负荷及非线性负荷对低压配电线损影响的研究[J].


技术与市场,2014,(5).

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题